洁净室彩钢板施工要求你知道吗?下面苏诚建业给大家分享,对于这些要点大家要牢记。


洁净室彩钢板施工要求
1、熟悉洁净室图纸,审图,了解、掌握布置、节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板色泽、填充物、基本尺寸;隔断中的门窗、尺寸、位置,既要尺寸精准又要定位精准。
2、二次排版制图;把设计图纸转化工场第二次加工,把标准规格板制作成不同类型壁板,进行组合体现设计要求,再进行标准板拼装,即保证壁板牢固又方便彩钢板安装。
3、在洁净室工厂预制时,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。
4、洁净室安装前放线工作
    要与室内设备、暗敷地面管线、技术夹层,相互作用,对照进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上。(误差在1.0%以内,即3mm)
5、装上下马槽
    下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上,射钉的位置以直线1.2--1.5m间距,转角及终端距边0.2m为宜,采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条(ø2--3)放入槽下,在射钉固定后形成防水隔离封闭。
    上马槽为压制槽铝,硬吊顶时用射钉枪固定在顶板上,软吊顶时采用吊杆悬吊在层面上,高度以吊顶净高为准。
6、细立壁板
    按排版图装入预制好的组件,组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得注意的是,在组立壁板同时配合好电气敷设(暗敷)的管线、箱盒。
壁板垂直,立缝紧小,均匀。立缝保护膜可暂时揭开,而千万不要揭除。清理槽内杂物及粘结块,而且要清理干净。
7、安装洁净室吊顶板
   顶板重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固,短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。注意,安全、光洁、整洁、均匀。
8、彩钢板包柱、包箱、装阴阳R角
   在净化区内的柱子用50彩钢板包起来有利于节约材料和统一阴阳R角(ø50)。
门窗洞装入不锈钢门窗框固牢,注意开启方向,装玻璃窗。闭门器调节好开启速度与力度,关门时前半程速度适当快点,后半程力矩小、速度慢,减少撞击与噪音产生。
9、密封硅胶
  在净化区,影响洁净度的缝隙均应涂密封胶。
  在彩钢板之间、R角与壁板、顶板缝隙
  在空调风管、风口、高效与壁、顶板之间缝隙
  电气穿过壁板顶板的保护管槽与洞口边缘缝隙
  所有开关插座灯具与彩钢板顶板面之间缝隙
  所有工艺、给排水、保护管与洞口间缝隙
  玻璃与框之间缝隙
  密封胶涂摸应该在彩钢板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清洁清扫除尘之后,洁净室统一进行。否则,硅胶缝易污染、变色、发黄发黑。硅胶打好24H内,不能有大量作业含用水冲洗地面等,造成密封胶的变质、松动和影响牢固,影响洁净度。

 以上就是关于净化室彩钢板施工要求,在施工时候要遵循这些要点。想要了解更多关于净化彩钢板的信息可以持续关注苏诚建业。